Objekti za smeštaj mehanizacije

Za taj raspon stavljaš dva jedan na drugi.
I tada će postojati u sredini određeni ugib ali ništa strašno.
Ako možeš pretpostaviti opterećenje, može se sve uredno sračunati.

Poslato sa PPA-LX2 pomoću Tapatoka
Dva IPE 180 jedan na drugi misliš?
Ili može manji ako je duplo
 
Za taj raspon stavljaš dva jedan na drugi.
I tada će postojati u sredini određeni ugib ali ništa strašno.
Ako možeš pretpostaviti opterećenje, može se sve uredno sračunati.

Poslato sa PPA-LX2 pomoću Tapatoka
Ma u pitanju je nadstrešnica na jednu vodu, dubina 6m, a širina bi bila 8m, ali bez stupa u sredini, teret drveni rogovi i lim
 
Kad budem spajao 2 stare grede tj rog na gredu hocu sarafima samoureznim da radim. Da li burgijom gornju gredu da probusim,a u dinju zavrcem iki obe maniom burgijom.koja je tu praksa ?
 
Bolje zakucavaj ko što Mirosti veli, sigurnije je...
Nikada nisam čuo da je neko šarafio rogove...
Kod mene sam napravio "eksere" od parčadi 6-ce sa armaturne mreže...
Možeš i 8-cu ako su deblje grede...
Odlična je i "ruska" (rebrasta) armatura, tek to drži perfekt...
Naoštriš na brusilici i udri...
 
Sa aku alatima,busilice,udarni odvijaci ,srafljenje ide nekoliko puta brze nego udaranje eksera non stop.Takodje sraf drzi 10 puta jace kod sile cupanja nego bilo koji ekser.Ali isto tako kod smicajucih sila ekser pobedjuje jer navodno jer od mekseg materijala i trpi savijanja.Ja licno ne volim eksere,ako mogu ne bih ih nikad koristio.Ima srafova koji su od inoxa pa i nekih meksih materijala i takvi trpe sile smicanja skoro jednako dobro kao i sraf.
 
Ne znam šta tačno radiš, ako na postojeći krov dodaješ trem, onda buši kroz rog i gredu pa navojnu šipku podloška i matica sa obe strane.
 
Stara supa razmontirana kad sam metalnu pravio,sad da se ta stara ne isece negde da je uglavim u dvoriste. Bili su ekseri de su isli rogovi na gredu,na drugom delu de su rogovi isli na betonski venac tu su samo iz betona virili komadi armature ili cega vec i na njih nakucane grede tako da su prvo rupe bile probusene u gredi. Tako je stajala bar 40 mozda i vise godina.
 
Dva IPE 180 jedan na drugi misliš?
Ili može manji ako je duplo
Postoji način da se IPE profilu poveća visina bez povećanja težine, lai je potrebno nešto posla. Profil se izreže na gonji i donji dio i nakon toga se zavari poj hrbtova te dobije profil kao na slici. Ti profili su također standardizirani, ali sam zaboraio kako s zovu.
No, kod konstrukcije krova treba voditi brigu i o horizontalnoj komponenti sile pa nije dobro da je profil visok, a uzak.
 
Uzmes dva I profila i zavaris ih u kutiju, tj. stavis ne jedan na drugi, vec jedan pored drugog. Dobices element koji je kutijast, a opet ima daleko vecu nosivost od bilo koje kutije jer ima zidove koji su jelte vecih dimenzija...to je jefno resenje, drugo bi bilo da se uzvoji veci element I, recimo 240mm, koji bi ti zadovoljio tvoje raspone da se ne uvija, jer je on svojim dimenzijana veci element id 180tke....
 
Druga opcija mi se više sviđa. Manja masa (30,7 : 37,6 kg/m), manji progib (Ix = 3892.0 : 2634,0 cm4) i nešto manje naprezanje kod jednakog opterećenja (Wx = 324.3 : 292,6 cm3). Uz to, elegantnije i jeftinije rješenje.
 
Kod vas se Moment Inercije kaže progib?
A Otporni Moment kažete naprezanje?
Mislio sam da su termini isti..


Poslato sa PPA-LX2 pomoću Tapatoka
 
Треба да покријем испуст за свиње, колики је минимални пад за обични лимени кров? 3 метара треба да покријем
 
Nazad
Vrh