iwanho
Član
Najobičniji cijevni tremostat, (kao i moderniji) ima radno područje. Kod mene uključuje pumpu na nešto iznad 65°C, a isključuje na nešto ispod 60°C. Dakle radno područje je cca 8-10°C, a u konkretnom slučaju bi trebao biti kontra spojen da uključuje na nižoj, a isključuje na višoj temperaturi. To rješenje je jeftino i trebalo bi zadovoljiti želje @MIRBAN, jer ga može podesiti tako da isključuje kotao prije nego temperatura u sobi bude u rasponu rada sobnog termostata. Mala investicija i malo igranja s podešavanjem.
Rješenje koje na kraju predlaže @Petar97 je sigurno kvalitetnije, bolje rečeno komotnije, ali je i cijena tome primjerena.
Rješenje koje na kraju predlaže @Petar97 je sigurno kvalitetnije, bolje rečeno komotnije, ali je i cijena tome primjerena.