Centralno i etazno grejanje.

Jel lozi neko briket u kotlu na drva ? Kako mu se pokazao u odnosu na drva ?

Sent from my SM-A155F using Tapatalk
Ja lozim, na predlog drugara koji je briket zamenio ugljem. On mnogo vecu povrsinu greje 250kvm, uzima 30m drva i 5t briketa.
Ono sto je on objasnio meni je da briket ako je cvrst ako se nelomi to nije dobro jer znaci da je ima lepka, ako je dobar briket on polako sagoreva.
Dobro dize temperaturu i treba sa njim biti oprezan, dok se neuhvati koliko sme da ide u kotlu.
Ja imam kamin Alfin i najvise smem da stavim dva ona stapa i odmah cim ga lizne vatra zatvaram sve cugove.
Lepo dize temepraturu, e sad koliko odrzava pa ne moze kao drva ali je zgodan kada ostane malo zara on se vrlo brzo zapali.
Za vikend planiram da lozim duze briketom, jer sada je praksa malo briket pa drva preko, tako na 2h, posto sam naplasio zenu da nikako sama nestavlja samo briket moram ja da budem tu da ispratim kako ce da se ponasa sistem.
Probao sam jeste lepo osuseno drvo od letos ali mokro od kise, namerno briket pa drvo preko bez problema gori.
P.S. imamo situaciju u firmi, 4 etaze, moja kancelarija je na vrhu, radijator je najhladniji, nije bilo tako ranijih godina, sada svakog jutra po malo ispustim vazduh iz njega.
Grejemo se na gas, Valijantov je kotao, nov namesten pre 2 nedelje, ja sumnjam da negde u nasoj vertikali je problem sa vazduhom jer u drugim kancelarija su vreli radijatori. Ta kancelarija je inace uvek bila najtoplija, posto sam je delio sa dve koleginice kojima je uvek bilo vruce. Znaci radiajtor, mlak, kada se podigne tempe sa 55 na 60 u ostatku firme bude pretoplo.
Sta raditi?
 
Poslednja izmena:
Smanji ostale radijatore pa će proterati vodu do tvog.

Послато са SM-A217F помоћу Тапатока
 
Zatvori radijator.Pusti vazduh,otvori radijator.
Da li imaš automatske ozračne ventile na vertikalama.Nešto mora postojati.
 
Ako je sve radilo kako treba do zamene gasnog bojlera, možda je pumpa u njemu na najmanjoj brzini i ima problem da napravi dovoljan protok do najvišeg sprata... Ali to je manje verovatno, verovatniji je vazduh u sistemu.
 
Pritisak je bio na 1Bar, napunili sistem, zatvorio sam radijatore po hodnicima i pre samog dopunjavanja sistema radijator je bolje grejao.
Ne verujem da ima ozracni automatski bar ja nisam nigde video da ima nesto, radijatori su klasicni, pravljeno grejanje pre 15 godina.
Mislim d aima 2 pumpe koje teraju vodu

Mnogo ima krivina, kosina na toj vertikali, verujem da se negde tu pravi vazduh.
 
Jdg uska kotlarnica, to je izmedju dve kuce pa je spojeno i iskorisceno za kotlarnicu. Desno od hidrulicne skretnice nema mesta pa sam morao da izvedem instalaciju malo nazad.
 
Ne vidim baš najbolje sa ove slike,ide sa kotla na hidrauličnu skretnice pa na mešni ventil i onda sa mešnog ide potis na dve strane.Jel takav razvod?
 
Samo još akumulator od 2000 litara ti fali, da bi imao top komfort.
 
Poslednja izmena:
...
Sta raditi?
Meni liči da nije izvedeno - ili uopšte ili nije kako treba hidraulično balansiranje mreže. U principu jednostavan, ali dosta spor i dosadan zahvat - da se ujednači da svi radijatori počnu u približno vreme da greju, da svi radijatori imaju protok tople vode srazmeran njihovoj zapremini. Time se postiže i da je temperatura svakog radijatora približno jednaka ostalim. sve to se postiže finim podešavanjem donjih radijatorskih ventila. Uobičajeno izvođači grejanja nemaju želje ni vremena da se time bave a neizbalansirana mreža najviše utiče na komfor i kvalitet grejanja.
 
Te donje ventile nikad nisam cackao, logično u firmi čovek koji treba time da se bavi pa nije zainteresovan.


Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
 
Da ide na donju i gornju kucu potis(razvod).

https://postimg.cc/Ny3g3SDG

Evo skice samo je dirtmag malo izmesten, stoji izmedju povrata mesanog i skretnice.
Ok,samo me jedno interesovalo.
Po meni i kako ja planiram rekonstrukciju,sa hidraulične skretnice može da se vodi napajanje na razdelnik i onda sa razdelnika ide za svaki krug grejanja sa pumpama i eventualno trokrakim ventilima za regulaciju temperature.
 
Te donje ventile nikad nisam cackao, logično u firmi čovek koji treba time da se bavi pa nije zainteresovan.


Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
Ne treba ni da h čačkaš.Postoje sistemi u kojim ih ni nema.Umesto njih je stavljen holender.Stavite automatske ozračne ventila na vertikalama iznad zadnjih radijatora
 
Ok,samo me jedno interesovalo.
Po meni i kako ja planiram rekonstrukciju,sa hidraulične skretnice može da se vodi napajanje na razdelnik i onda sa razdelnika ide za svaki krug grejanja sa pumpama i eventualno trokrakim ventilima za regulaciju temperature.
Da , skapirao sam sta hoces.Mozes i da skiciras pa da vidimo.Ima dosta sema na netu.Npr. calefi magazin.
 