Nemamo upojne bunare, vracamo u kanal..... Sa upojnim je zeznuto treba ti 3 minimum na velikom rastojanju jer nece da primaju kako treba. Ovo je druga sezona grejanja. Cevi su na 10cm postavljene i ni ne moze gusce, al-pex su, 18x2. potroseno 1600m, znaci 10m/m2. Temperatura poda zavisi i varira diferencijalno od spoljasnje temperature. Temp. vode u podnom se krece od 25 do 33. Za sada nije prelazila 30, a poda bude 1,5-2 stepena hladnije. Kada bude napolju -20 onda ce ici temperatura vode u cevima i na 32-33 stepena, a preko toga nije zdravo za, noge, vene, plodnost i sve ostalo... Progamirali smo termostat da pali popodne oko 14h i do 16-17h radi, nagura na 25 i preko, taman da nam uvece bude toplo. Rashladi se do 02h ujutro na 23,5-24 stepena kako kad, i onda opet pali nocu, i zagreva po jeftinoj struji opet do 6h ujutro... i ne rashladi se do 14h... uz svakodnevno provetravanje cele kuce, sljuštimo temp. uz promaju na 18stepeni, ali gledamo da to bude kada se vec upalila TP i zagreva ponovo tipa oko 14-15h.... Ceo sistem je trom malo, i treba vremena da se ugreje pod, bar 2h, pun efekat je tek posle 3-5h. Tako da se ne zagreva bas brzo kao kod radijatora. Tu u svakom momentu kada stavis dlan na pod ne osecas da je topao,rekao bi hladan, eventualno mlak, ali pod nogama se oseti fino pogotovo kada odes u spajz i stavis nogu na ladne plocice onda vidis da je ipak toplo.