Alati i radionice

Nije, do toga sad sam ga punio vazduhom po PS-u. Ne može tako brzo da ispusti. Odmah nakon duvanja je krenuo da uključuje često.
Isto, ko što rekoh ako pritisak u buretu znatno padne hoće da povuče vazduh. Kažem zadnjih par dana radi normalno. Videćemo šta se dešava
Kako moze znatno da padne pritisak ako manokontak ukljuci na vreme,moras to malo bolje da ispratis.mozda je negde I cev u bunaru pukla. Izbaci to sve I stavi okiten crevo sa korpom i ris ventilom

Послато са RMX3263 помоћу Тапатока
 
Ali.moras da ispustis visak vode iz bureta na dnu treba biti cep , pa onda naduvaj
Mislim da to nije nephodan korak (mada nije loše). Kao što rekoh ne mogu to da uradim jer je čep na dnu boce zavaren još pre bar 20-ak godina. Tako da je na dnu boce verovatno pesak, alge i ko zna kakve živuljke. Što u suštini nije toliki problem ukoliko nivo tih naslaga nije došao do nivoa cevi izvoda iz boce. Do već ne bi bilo dobro.
Moraće nova boca u svakom slučaju i to pod hitno!

Vrlo lako je za proveriti.Imaš li ventil odmah iza bureta prema mreži?Ako imaš onda ga zatvori i ako se ponovo uključuje pumpa onda je problem od bunara do boce.Ako ti drži pritisak ovako onda ti je problem negde na mreži.Moraš proveriti svakako gde pušta pritisak.
Skoro je jedan komšija vadio metalnu cev iz bunara jer mu je istrulila i pravila mu problem.
Imam ventil. Probao sam i nisam primetio da pušta. Naduva na 4 bara, zavrnem ventil i posle 36 h i dalje je na 4. Moram ponovo da probam. takođe sa odvrnutim ventilom bez da puštam vodu. Buni me jako jer eto sad radi normalno!

Kako moze znatno da padne pritisak ako manokontak ukljuci na vreme,moras to malo bolje da ispratis.mozda je negde I cev u bunaru pukla. Izbaci to sve I stavi okiten crevo sa korpom i ris ventilom
Nije pao pritisak. Samo je uključivao češće nego što bi trebalo i kad ne bi trebalo tj. kad niko ne troši vodu. (možda i sklopka nije kako treba)
Bocu ću promeniti svakako, a cev videću. Možda ne bi bilo loše i to da se uradi pa da budem miran za života. Ako za sad više ne zeza onda ću na proleće da vadim cev.
 
Znam kako radi hidrofor! Imam pumpu koja je gore i ima jedan stepen. 2,2 kW. Boca je 120 l. Ceo sistem je radio bez bitnih problem zadnjih 35 g.

Pisao sam o radu nepovratnog horizontalnog ventila. Koji koristi pritisak iz boce kako bi funkcionisao kako treba.(nisam ni ja znao to ranije) Boca inače gubi pritisak (vazduh) ili na manometru ili na sklopki. (moram da proverim). Kada pritisak u boci padne dovoljno dešava se da pumpa radi u prazno tj. ne povuče vodu. Poprilično sam siguran da je to zbog tog horizontalnog ventila koji na radi kako treba kad nema dovoljno pritiska u boci.
Dole je korpa (sito) i drugi nepovratni ventil. Ne znam u kakvom je stanju, ali očigledno da sistem funkcioniše dokle god horizontalni ne zakaže usled gubitka pritiska u boci.


Aj onda mi ti objasni kako sad radi bez problema? Ako ostavim bocu bez pritiska nivou u cevi koja ide u zemlju počeće da pada tako da bi pri ponovnom startovanju trebao, a sipam finu količinu vode da bi je napunio. Međutim ako pritiskau u boci ima, sistem radi normalno.

Imam hidrofor!
Kad imas manometar onda vidis na njemu sta se desava.

Tu su ti napisali vec , zatvoris ventil prema potrosacima , i ako pada tlak , nepovratni ventili ne valja na rezervoaru a verovatno i u bunaru.

I ako nema komprimiranog zraka u boci kod punjenja vodom kad dodje na 3/4 ili 4/5 punog rezervoara treba da iskljuci tlacni ventil (4 bara). A na manometru vidis i tlacni kad pali i gasi odnosno histerezis (razlika).

Pumpa radi u prazno jer ne moze povuci zrak , centrifugalne pumpe ne povlace zrak , samo vodu ,tako rade.

Meni je trebalo 20 minuta da odvijem 2 vijka na spojnici cijevi koja ide u bunar izvadim cijev iz bunara 7m ,rastavim nepovratni ventil , isjecem iz unutrasnje gume novi poklopac za ventil i sve montiram nazad , i spustim cijev u bunar , dok je bilo vode u bunaru:)
 
Nazad
Vrh