Alati i radionice

Koji presek kabla,bi trebalo biti za radionicu,bakarni ?,jer vidim ima i alu ....Inace trofazni,ukopavanje.Aparat za varenje trofazni,plazma,stubna busilica,mozda nekad neki strug,bude tu jos kojekakvih alata,treba mi i za spiralu za utovar zitarica,ili duvaljka ,bice tu svega i svacega.Nadam se da cu na prolece,eventualno preko leta uvesti trofaznu,pa me zanima kakav otprilike bi mi trebao kabel,cisto da vidim cenovno sta me ceka :p.I jel se taj kabel treba provuci kroz neku cev ,npr one pvc za vodu radi dodatne zastite ?.
 
Написао је подземно, сад да ли алуминијум или бакар по мени свеједно. Далеководи свих напонских нивоа су алу-челична ужад, самоносиви каблови од трафостанице до куће су исто алуминијумски и тек даље кад радимо инсталације идемо са бакром. Од главног мјерног ормара до радионоце слободно може алуминијумски, наравно одговарајућег пресјека. Ако се има за бакар, још боље.

Што се тиче пресјека, зависи колико ћеш закупити од електродистрибуције кад будеш радио трофазни прикључак, кућни прикључци обично иду 17.5 kW (25 А). Ако идеш на већу снагу (можда не сад одма, али треба рачунати и на будућност кад ће бити веће потребе) опет не шкоди у старту ставити кабл мало већег пресјека.


На овом сајту имаш таблицу пресјека, па на основу својих потреба изабереш. По томе што си навео ја бих ишао 10 квадрата бакарни или 16 алуминијумски. То покрива потрошњу до неких 35 kW, не вјерујем да ћеш истовремено имати више од тога у погону.

Полагање обавезно у цијев. Није скупа, а ако некад затреба лако се извуче постојећи кабл и убаци већи. Такође, у случају каквог прекопавања, мања је шанса да се прво потрефи кабл, а вјеруј ми да крамп и лопата хоће право у фазу (не питај како знам :osmeh: ).
 
Nazad
Vrh