Alati i radionice

Što nereče da pritisak iz hidrfora drži, tj. pomaže kod funkcionisanja ovog ventila? Ja sam pomislio da se oslanja samo na gravitaciju. Međutim ne.
Ispostavilo se da hidrofor nije hteo da povuče jer nije bilo dovoljno vazduha pod pritiskom u boci. Kada se to desi ovaj nepovratni ventil pusti vodu i motor radi u prazno.
Procitaj kako radi hidrofor.
Koliko stepeni ima tvoja rotaciona pumpa? Neme veze jer potopna ili je gore.


Ako je gore od toga zavisi sa koje dubine moze povuci vodu. Takodje i u kakvom stanju je pumpa takodje semerinzi i ostecenja od kavitacije.

Treba da imas 2 nepovratna ventila , jedan u usisnoj korpi dolje u bunaru, a jedan gore na rezervoaru .

Hidrofor min 200l rezervoar. Ovo sa 50l ili manjim rezervoarima nisu hidrofori.

Hidrofor gore na rezervoaru ima tlacnu sklopku i zrak je gore , kod prvog pustanja se kompresorom napuni odredjeni tlak komprimovanog zraka u rezervoar hidrofora.

Tako da o tome sto pricas nema veze sa stvarnoscu , i ako je nepovratni ventilj dolje ostecen kad napunis vodom cijev i ukljucis hidrofor on ce napuniti rezervoar i iskljuciti se , ako je sve u redu ali kako nepovratni propusta poslije odredjenog vrenmena nece moci sledeci puta povuci vodu.

Potopne pumpe nemaju taj problem ali na rezervoaru gore je nepovratni ventil jer bi voda iscurila nazad u bunar kad pumpa stane.

A ako je gornji nepovratni ostecen a i ovaj dolje, voda iz rezervoara curi nazad u bunar.
 
Poslednja izmena:
Gore sam napisao rotaciona, lapsus , treba centrifugalna pumpa. Klasicna dvostepena pumpa 3F od 1,1kW moze max sa oko 7m dubine da povuce vodu. Vecinom hidrofor se montirao kraj bunara na oko 2m u sahtu koji se mogao zatvoriti zimi zbog smrzavanja.
 
Znam samo da pritisak u rezervoaru hidrofora ili hidropaka nema nista sa povlacenjem vode iz bunara. Dabi pumpa povukla vodu mora samo voda biti spojena od pumpe do bunara ,bez vazduha i da je nivo vode u bunaru visi od 8m.
Zanimljivo je za hidrofor da sto je vise vazduha u rezervoaru (do odredjene granice) to ce vise vode navuci prije nego se iskljuci ,tj nabije zadani pritisak, a ako je u rezervoaru manje vazduha i vise vode , onda ce manje vode navuci prije nego se iskljuci. o_O
 
Nece navuci vise vode nego sabije vise vazduha pa duze drzi pritisak dok kad je bure puno vode vodu ne moze da sabije pa ce cas po paliti i gasiti mumpu.cim otvoris cesmu pali pumpu I gasi posle par sekundi kad zatvoris

Послато са RMX3263 помоћу Тапатока
 
Procitaj kako radi hidrofor.
Koliko stepeni ima tvoja rotaciona pumpa? Neme veze jer potopna ili je gore.


Ako je gore od toga zavisi sa koje dubine moze povuci vodu. Takodje i u kakvom stanju je pumpa takodje semerinzi i ostecenja od kavitacije.

Treba da imas 2 nepovratna ventila , jedan u usisnoj korpi dolje u bunaru, a jedan gore na rezervoaru .

Hidrofor min 200l rezervoar. Ovo sa 50l ili manjim rezervoarima nisu hidrofori.

Hidrofor gore na rezervoaru ima tlacnu sklopku i zrak je gore , kod prvog pustanja se kompresorom napuni odredjeni tlak komprimovanog zraka u rezervoar hidrofora.

Tako da o tome sto pricas nema veze sa stvarnoscu , i ako je nepovratni ventilj dolje ostecen kad napunis vodom cijev i ukljucis hidrofor on ce napuniti rezervoar i iskljuciti se , ako je sve u redu ali kako nepovratni propusta poslije odredjenog vrenmena nece moci sledeci puta povuci vodu.

Potopne pumpe nemaju taj problem ali na rezervoaru gore je nepovratni ventil jer bi voda iscurila nazad u bunar kad pumpa stane.

A ako je gornji nepovratni ostecen a i ovaj dolje, voda iz rezervoara curi nazad u bunar.
Znam kako radi hidrofor! Imam pumpu koja je gore i ima jedan stepen. 2,2 kW. Boca je 120 l. Ceo sistem je radio bez bitnih problem zadnjih 35 g.

Pisao sam o radu nepovratnog horizontalnog ventila. Koji koristi pritisak iz boce kako bi funkcionisao kako treba.(nisam ni ja znao to ranije) Boca inače gubi pritisak (vazduh) ili na manometru ili na sklopki. (moram da proverim). Kada pritisak u boci padne dovoljno dešava se da pumpa radi u prazno tj. ne povuče vodu. Poprilično sam siguran da je to zbog tog horizontalnog ventila koji na radi kako treba kad nema dovoljno pritiska u boci.
Dole je korpa (sito) i drugi nepovratni ventil. Ne znam u kakvom je stanju, ali očigledno da sistem funkcioniše dokle god horizontalni ne zakaže usled gubitka pritiska u boci.

Tako da o tome sto pricas nema veze sa stvarnoscu , i ako je nepovratni ventilj dolje ostecen kad napunis vodom cijev i ukljucis hidrofor on ce napuniti rezervoar i iskljuciti se , ako je sve u redu ali kako nepovratni propusta poslije odredjenog vrenmena nece moci sledeci puta povuci vodu.
Aj onda mi ti objasni kako sad radi bez problema? Ako ostavim bocu bez pritiska nivou u cevi koja ide u zemlju počeće da pada tako da bi pri ponovnom startovanju trebao, a sipam finu količinu vode da bi je napunio. Međutim ako pritiskau u boci ima, sistem radi normalno.
@dusanboss siguran si da imaš hidrofor? Pre će biti hidropak.
Imam hidrofor!
 
Poslednja izmena:
Treba mi guma sa čela ovog vazdušnog filtera (narandžasti deo). Ne znam kako su ti filteri konstrukciono napravljeni, tj. kako je guma spojena sa papirnim delom (ulivena, lepljena, upresovana...). Da li mogu samo iščupati tu gumu ili moram seći papirni deo?

 
Znam kako radi hidrofor! Imam pumpu koja je gore i ima jedan stepen. 2,2 kW. Boca je 120 l. Ceo sistem je radio bez bitnih problem zadnjih 35 g.

Pisao sam o radu nepovratnog horizontalnog ventila. Koji koristi pritisak iz boce kako bi funkcionisao kako treba.(nisam ni ja znao to ranije) Boca inače gubi pritisak (vazduh) ili na manometru ili na sklopki. (moram da proverim). Kada pritisak u boci padne dovoljno dešava se da pumpa radi u prazno tj. ne povuče vodu. Poprilično sam siguran da je to zbog tog horizontalnog ventila koji na radi kako treba kad nema dovoljno pritiska u boci.
Dole je korpa (sito) i drugi nepovratni ventil. Ne znam u kakvom je stanju, ali očigledno da sistem funkcioniše dokle god horizontalni ne zakaže usled gubitka pritiska u boci.


Aj onda mi ti objasni kako sad radi bez problema? Ako ostavim bocu bez pritiska nivou u cevi koja ide u zemlju počeće da pada tako da bi pri ponovnom startovanju trebao, a sipam finu količinu vode da bi je napunio. Međutim ako pritiskau u boci ima, sistem radi normalno.

Imam hidrofor!
Sta imas u zemlji pocinkovanu cev ili okiten crevo

Послато са RMX3263 помоћу Тапатока
 
Nazad
Vrh